Unsere Schule wollte eine Absicherung, da unsere BMA für die Zeit der Disco abgeschaltet ist. Fluchtwege sind frei, normale Besucherzahl, keine Sichtbehinderung(da nicht von der Schule erlaubt). Jedoch wird die Brandlast durch die Scheinwerfer und die Anlage erhöht. Da macht dann das Podest auch nicht mehr viel aus.
Original von Sam112
Jedoch wird die Brandlast durch die Scheinwerfer und die Anlage erhöht. Da macht dann das Podest auch nicht mehr viel aus.
Also die Brandlast der Anlage und der Beleuchtung kannst du getrost vergessen. Da bietet jeder Klassenraum weitaus mehr. Nicht gänzlich außer acht lassen darf man die Option der Scheinwerfer als Zündquelle - ist aber üblicherweise ein eher geringes Risiko sofern nicht irgendwelche unzulässigen Dekomaterialien im Weg hängen.
Original von Sam112
Unsere Schule wollte eine Absicherung, da unsere BMA für die Zeit der Disco abgeschaltet ist.
Jetzt wirds interessant. Warum denn die BMA gänzlich abschalten?
Eine Abschaltung der Meldegruppen mit automatischen Meldern im Veranstaltungsbereich reicht aus. Alle Meldegruppen mit manuellen Meldern sowie alle Meldegruppen außerhalb des Veranstaltungsbereichs sollten in betrieb bleiben.
Verzichtet man auf Kunstnebel gibt es eigentlich auch keinen Grund im Veranstaltungsbereich die automatischen Melder (i.d.R. ja Rauchmelder) außer Betrieb zu nehmen.
Stellt man was an der BMA rum, so wird es jedoch in mehrfacher Hinsicht interessant.
Zwar halte ich das Abschalten der automatischen Melder in genutzten Räumen erst einmal für unproblematisch (solange keine anderen ungenutzten Räume betroffen sind), letztendlich ist es aber eine Frage die erst nach Blick in das Brandschutzkonzept aus dem Baugenemigungsverfahren sowie in Absprache mit dem Sachversicherer des Objekts sinnvoll beantwortet werden.